A1 三方框的安装(医用门) 在保证门框垂直度的前提下,使门框与墙壁紧密贴合,更好达到气密门的密封性能。门框与墙体固定安装时,确保上门框两侧与两边门框紧挨且接缝平齐。
A 2 大梁机电安装 A 2.1导轨的安装 将导轨安装在离地坪H+60(mm)的高度(例如:门洞高度为2100,则轨道离地面高度为2160),在轨道上钻孔以便安装轨道和穿过电源线和脚感应(手感应)信号线用螺钉(或钢膨胀螺栓)把导轨固定在墙面上,确保导轨水平安装,梁上净空大于信号线安装完毕后,将密封条穿入盖板的槽中,调整密封条的位置,使之两头尽量与盖板两侧断面平齐。 门洞净高H轨道高度H+60。
A 3 门扇及皮带安装 A 3.1 门扇的悬吊 将吊架部件和皮带连接架部件悬吊安装时,请按如下操作: a) :将压轮从吊架上卸下,用成套吊紧螺栓把各吊架安装在规定位置,使其正好两者同时处于凹坑底部,也可通过调整吊架安装螺栓使其同时处于凹坑底部。 b) :把门扇吊挂在轨道上,确认吊架的尼龙滚轮正好在轨道的U形轨道上,将压轮重新安装在吊架上。安装左右吊架时,确认两者平直、直线安装。 A 3.2 门扇的调整 a) :门扇的调整将门扇悬吊在轨道上后,如门扇向左或向右滑动,则说明轨道没有水平安装,此时应卸下门扇,重新调整轨道位置,使之呈水平状态,门扇应垂直悬吊。 b) :门扇如下图所示倾斜不正时,可调整吊架部件的高度调整螺栓使之垂直。拧松吊架的螺钉A、B和C,调节高度调整螺栓,顺时针转动时,门扇上升:逆时针转动时,门扇下降。 c) :调整至门扇关闭时消除门扇与地坪的间隙,拧紧螺钉A、B和C。当门扇与门框之间的侧向缝隙上下不一致时,调整吊架的吊紧螺栓位置,可消除医用门门扇关闭时门扇与门框的间隙,确保门扇关闭时的紧密贴合,门扇和轨道、盖板应无磨擦现象。
A 3.3 皮带部件的安装(医用门) a) :将电动机装置移至轨道右侧,留出与轨道端板的适当间距,拧紧固定螺钉。 b) :将皮带挂在带轮上,调整皮带张紧力,初步固定皮带张力装置。 c) :松开螺钉D,将皮带置于皮带夹内,调整皮带夹高度并拧紧螺钉D。 A 3.4 皮带张力的调整 a) :把皮带张紧器部件拉到左边,使皮带保持绷紧,拧紧四个压板螺钉。 b) :拧松四个紧固螺钉。 c) :沿顺时针方向转动张力调节螺栓,使张紧板产生左移,皮带张力逐渐增加,调整至皮带张力适度,再拧紧四个紧固螺钉。 d) :皮带经一段时期使用后,会产生少许伸长现象时,应对皮带张力重新调整,重复动作(1)—(3)步骤。 A 3.5 压轮的调整 松开压轮螺母,可以调节压轮的垂直位置,调节时使压轮与导轨间隙在1~2m之间,拧紧压轮螺母,然后移动门扇,确定压轮不摩擦导轨。如下图所示: A 3.6 止摆器的安装 止摆器的位置如下图所示,调整螺钉C可移动止摆起位置。确定止摆起的准确位置,使门扇在关闭时密合,保证可靠稳定的密封性能。
A 4 警示灯、标识牌安装 在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的、符合GB 18871-2002附录F(标准的附录)规定的警告标志。 a) :安全标志的边框尺寸应符合GB 13495-1992中附录A的规定,误差不应大于3%。 b) :外缘衬底色尺寸应符合GB 13495-1992的6.2的要求。 c) :英文辅助标志的字高与汉字相同。 d) :标志的结构应符合以下要求: <1>:文字辅助标志的图形结构应符合GB 13495-1992中的3.5.3~3.5.6的要求; <2>:文字辅助标志的图形结构和文字的写法应符合GB 13495-1992中的3.6的要求; e) :警示灯的光照亮度及穿透浓烟效果的指数需要满足消防安全要求,使用符合综合指标达到国家规定的新标准的应急灯具科学合理的进行安装。 f) :标志牌应用坚固耐用的材料制作,对于照明条件差的场合,标志牌可以用荧光材料制作,还可以加上适当照明。 g) :安全标志不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上。同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。
A 5 调试及成品保护(医用门) A.5.1 调试 a) :接通电源、门扇先向关门位置动作停止后,按TEST开始慢速开门学习,从门的关闭状态进行初始程序,门扇朝开方向低速开启,遇到开门止动器,确认行程后再关闭,内置微处理器通过此开闭循环,就将行程记忆下来。 b) :正常运转时门扇按下规律运行。
A.5.2 调试步骤 a) :用手开关门数次,确认门能够平滑顺畅的开门闭合。 b) :设定左右切换开关,将门推至关门位置,初步设定。 接通电源,门体慢速开门,遇止动器停止后关门,门正初始化; 门闭合时,根据需要调节关门速度,关门缓行距离。 c) :调节关门速度。 d) :调节
医用门门体的关门速度后,如有必要再调节关门缓行距离。 e) :按测试按钮,调节开门速度和开门缓行距离。 f) :按下控制装置的测试按钮,开门时,根据需要调节开门速度,调节开门缓行距离。 调节开门缓行距离,将其设定为10cm。 g) :调节开门速度。 确认门体的开门速度后,如有必要再调节开门缓行距离。 h) :调节门开放时间。 按下控制装置的测试按钮,在开关门的同时,调节门开放时间。 A.5.3 安装结束后的成品保护 a) :
医用门在安装结束后应采取措施对自动门进行保护,以避免装饰装修工程造成的污染和破坏。 b) :自动门安装完后,建议不要做施工运料通道,如需要使用,应采取保护措施,防止撞坏或使门扇变形、错位。 c) :电焊作业时,采取保护措施,防止电焊火花损坏门扇及周边产品。