电动平开双开门一般作为通道用门或者病房进出口用门(想用电动门平移门门洞两侧却空间不足也可以选用) 配备刷卡密码或脚感开关 、手感应。
一、手感应开关安装接线
手感应开关接在平开门机控制器右边,红绿为电源线,接平开门控制器标注1+2号接线孔。 蓝黄为信号线,接平开门控制器3+6接线。橙色线整理好不用接。
二、刷卡密码门禁接线
新款刷卡密码只取三根,分是黑色蓝色红色,其余整理好不用接,黑红为电源线,蓝色为信号线。接法如下图
三、电动平开双开门分为主动门跟从动门
一般右侧为主 左侧为从,主动门/从动门都要接电源线,而进出门开关只要接主动门上就可以了
准备一根三芯或四芯屏蔽线用来连接主从动门,接线方式: ( 主动门的入接从动门的出,com接com,主动门的出接从动门的入 )
从动门的K2需要调整到上方,主动门k2在下方(k2在上为从,位置在亮灯位置的左侧。)
如通电后 门体先关后开 则需要调整控制器上k1位置 (k1即为开门方向的调节)