自动医用门的假故障不一定是由感应系统的问题引起的。其他原因是什么?让我们看看技术员怎么说。

  医用门是医疗场所中不可缺少的一类产品。医院专用门的主要使用场所是医院的公共空间。医院的特殊场所,人很多,病人密集,容易发生碰撞或交叉感染。因此,在选择医院专用门时应多加注意,并应考虑各种事项:

  第一种伪故障现象:无论有人经过与否,自动医用门扇都会自动打开或关闭。可能有移动物体进入感测检测器的感测范围,例如行人、车辆、彩旗甚至摇摆的树。探头的感应范围可能调整得太低。当门扇即将关闭时,探头再次感测到移动的门扇,并且感测装置错误地认为有移动的物体经过,导致门扇再次打开。感应探头固定在其上的上梁板有可能出现晃动现象,从而导致探头随之晃动,导致门扇连续切换。

  第二种伪故障现象:自动医用门在运行中声音很大,这些故障大多发生在已经使用了很长时间的自动门上。由于长期运行,门扇吊具的行走轮有一定磨损。如果只是轻微磨损,履带和行走轮可以清洗一次,行走轮的轴承可以添加一些润滑油,但是履带和塑料行走轮不能加油,因为加油后灰尘容易被吸收,行走轮损坏更快。一些金属连接器松动,只需再次加固。活动门扇和固定门扇磨损且有噪音。下部导轨系统损坏也会导致声音过大。如果是这样,就需要更换。上梁在施工时没有做好,或者与上天花板产生了共振。

  第三种伪故障现象:自动医用门的门扇不动,所以我们应该看看是否要充电。手术室门运行时,门的打开或关闭动作太慢,主要是由于控制装置开门或关闭速度旋钮太低,运行阻力太大,皮带松脱,张力不够。然后,可以调节控制装置来打开门或关闭门速旋钮,关闭电源,用手移动门扇,检查移动部件中是否有障碍物,调节皮带张力以查看移动门扇是否有拖地现象。如果出现这种现象,门很难启动,主控制器会认为有障碍物,并进行自锁保护,以停止门扇的运动。看一看门扇吊具的轮部是否从轨道上脱落。如果有这样的现象,门扇就不会动。

  通过技术人员介绍自动医用门假故障的原因,希望在平时能更好的解决医院门故障的问题。